Przygotowanie terenu dla geodety - wytyczenie osi budynku + fundament + kanalizacja
#11
Dobrze widziałem na jednym ze zdjęć że bednarka nie była spawana do zbrojenia tylko przywiązana drutem? Zastanawiałem się jakiś czas temu czy można tak zrobić, ewentualnie przewiercić bednarkę i pręt 12 mm małym wiertłem i skręcić jakąś śrubą. Ciężko fatygować spawarkę do tak małej roboty.
#12
Wydaje mi sie ze przewiercic i na 2 sroby 6 powinno wystarczyc wyzej i tak bedzie na srubach laczone. Poprawcie mnie jesli nie mam racji
#13
Nic nie przewiercać. Wiązanie drutem wiązałkowym też nie daje gwarancji ciągłości galwanicznej i jest to błąd. Wystarczy przejechać wibratorem po bendarce i wiązałka może puścić. Poza tym na styku stal/bednarka korozja chemiczna zrobi po paru latach swoje i dobrze to będzie tylko przez pierwsze lata. Przy betonowaniu bednarkę należy albo przyspawać, gdzie długość spawu powinniśmy utrzymać 5cm więc spawamy po dwóch stronach drutu albo zastosować złącze krzyżowe śrubowe. Należy pamiętać, że w betonie wolno stosować tylko złącza śrubowe, z uwagi na możliwość rozpięcia się klamry szybkiego montażu czy drutu wiązałkowego przy wibrowaniu. Drut zbrojeniowy wykorzystywany do uziemienia (uziom fundamentowy naturalny) również powinien zachować ciągłość galwaniczną na całym obwodzie więc połączenia powinny być pospawane (spaw min. 5cm) albo skręcone złączem śrubowym.
#14
Pierwszy dzień murowania ścian fundamentowych - ciąg dalszy nastąpi jak poprawi się pogoda, bo na razie ma ciągle padać  Sad


Załączone pliki Miniatury
   

.jpeg   20170424_174019.jpeg (Rozmiar: 68.06 KB / Pobrań: 1,581)
.jpeg   20170424_173850.jpeg (Rozmiar: 55.85 KB / Pobrań: 1,585)
.jpeg   20170424_173904.jpeg (Rozmiar: 64.86 KB / Pobrań: 1,581)
.jpeg   20170424_173931.jpeg (Rozmiar: 60.69 KB / Pobrań: 1,579)
.jpeg   20170424_173950.jpeg (Rozmiar: 61.19 KB / Pobrań: 1,582)
A jednak jest możliwe to co wydaję się niemożliwe  Big Grin
#15
Piorunochron musi być połączony jak każde inne połączenie elektryczne, czyli spaw, skręcenie etc... Złączek na dotknięcie raczej nie stosuje się w gniazdkach to dlaczego stosować takie w piorunochronie?


#16
Ciąg dalszy murowania fundamentu  Big Grin


Załączone pliki Miniatury
               
A jednak jest możliwe to co wydaję się niemożliwe  Big Grin
#17
Końcówka murowania Big Grin

No i oczywiście wykończeniówka fundamentu - po trudach pogodowych  Cool



Załączone pliki Miniatury
                                                                       

.jpg   DSC_0459.jpg (Rozmiar: 345.13 KB / Pobrań: 1,236)
A jednak jest możliwe to co wydaję się niemożliwe  Big Grin
#18
Pogoda też skutecznie robi swoje widzę wrrrr.. Robota pierwsza klasa Wink
aaaaa i nie pijcie coli bo od coli się w głowie :,_€=;;/;,&/;.
Wiem coś na ten temat bo po 20 latach ją rzuciłem Wink
Niemożliwe nie istnieje...
#19
Staramy się z całych sił aby było tak jak u Ciebie na budowach Smile
Bo efekt musi być widoczny na każdym etapie Smile - dzięki za miłe słowa Smile

A co do coli to może i masz rację, że się może w głowie :,_€=;;/;,&/;. Smile
U nas znowu zaczęła się kiepścić pogoda, więc robota chwilowo wstrzymana Sad a szkoda bo nie możemy wyjść z "ziemi" Sad
A jednak jest możliwe to co wydaję się niemożliwe  Big Grin
#20
W końcu pogoda nam pozwoliła dokończyć prace przy fundamencie  Big Grin 
Jutro będziemy już zasypywać fundament po stronie zewnętrznej  Big Grin


Załączone pliki Miniatury
                               