[quote pid='6039' dateline='1502201594']
Przepraszam, że napiszę to co napiszę, ale przejrzałem kilka dzienników budowy na tym forum i serce się kraje a bylejakość świadczonych usług po prostu irytuje.
Buduje się dużo młodych osób, których żal się robi patrząc na wykonawstwo, jakim są obsługiwani.
Generalny wniosek jaki mi się nasuwa jest taki, że jeżeli zdjęcia dotyczące sposobu wykonania instalacji hydraulicznych przedstawiają stan faktyczny i zakończony (prace zostały przekazane do użytkowania), to usługi instalacyjne są świadczone przez laików - używając delikatnego sformułowania 

Analizując wyżej przedstawione zdjęcia można wskazać następujące wady istotne : 
  1. rury instalacji wodnej powinny mieć wykonane kompensacje - rury PP i/lub stabilizowane również, zgodnie z wytycznymi danego producenta - a tych kompensacji nie widać. Skutkiem może być rozszczelnianie instalacji wodnej po kilku latach eksplotacji (zmęczenie materiału związane z brakiem możliwości kompensowania naprężeń wzdłużnych i poprzecznych), 
  2. izolacja cieplna rur wody ciepłej winna być założona również na kolanach i trójnikach tych rur - brak izolacji lub jej niewłgaściciwe wykonanie skutkuje emisją ciepła do otoczenia w całym okresie eksploatacji takiej instalacji, za co finalne koszty ponoszą użytkownicy,
  3. grubość izolacji na rurach wody ciepłej powinna być co najmniej równa tej, określonej w Rozporządzeniu 75 tj. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowane - a tak nie jest. Jeżeli punktem odniesienia na zdjęciach będzie rura kanalizacja fi 50 mm to gdyby rura instalacji wodnej o średnicy wewnętrznej np. 25 mm miała izolację o grubości ścianki 30 mm to łączna grubość wszystkich warstw (izolacja z szarej pianki+ścianka rury+średnica wew. rury+ ścianka rury + izolacja z szarej pianki) byłaby około dwukrotnie większa od wspomnianej rury fi 50 mm ...  Ustawodawca przywiązał tak dużą wagę do izolacji cieplnej, że nie odsyła do normy budowlanej, tylko literalnie wskazuje wartość matematyczną w akcie normatywnym rangi rozporządzenia, które w zakresie izolacji cieplnych obowiązuje od 2008 roku ..., dla rur leżących na posadzce pod-betonou mają zastosowane zasady określone w punktach od 1 do 4. Punkt 7 (częsty błąd w interpretacji) odnosi się do sytuacji, w której rury układane są powyżej izolacji cieplnej (np. styropian) najniższej kondygnacji związanej z gruntem. Wymóg normatywny zostałby zachowany, gdyby rury w widocznej izolacji ułożono w warstwie styropianu. 
  4. rury instalacji kanalizacyjnej powinny być mocowane za pomocą uchwytów metalowo-gumowych - pianka "montażowa" naprawdę do tego nie służy, 
  5. spadki w instalacji kanalizacyjnej - krótko jest o tym tutaj : http://instalreporter.pl/ogolna/zasady-b...zacyjnych/
  6. pod posadzką chudego betonu / w gruncie dopuszczone do stosowania są tylko rury "w kolorze pomarańczowym" - to duże uproszczenie, ale można szybko dokonać wstępnej analizy, rury o średnicy 75, 50 i mniejszych w ogóle nie można stosować ... ponieważ nie mają odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej na ściskanie ...     
  7. przy podejściach pod miski ustępowe nie widać instalacji dekompresji dla kanalizacji (piony wentylacyjne instalacji kanalizacyjnej) 
Nie widać "trzeciej rury" od instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej - w budownictwie jednorodzinnym nie jest wymagana obecnie obowiązującym prawem, ale mamy XXI wiek i wydawałoby się, że przyjemność korzystania z CWU oraz mniejsze zużycie wody / mniejsze koszty jej podgrzania (straty postojowe) będą istotniejsze niż kwota eksploatacyjna ok. 23 zł brutto w skali roku ... ( zużycie prądu przez np. pompkę WILO to 4,5W, jeżeli pompka będzie pracowała 24h na dobę, 365 dni w roku to zużyje (4,5 x 24 x 365 =) 39,42 kWh prądu, jeżeli za 1kWh zapłacimy 0,57 zł brutto (Poznań G2) to roczny koszt prądu wyniesie 22,47 zł.

Kończąc - sugeruję wynegocjować co najmniej 10 letni okres gwarancji z wykonawcą instalacji oraz zastanowić się nad odszkodowaniem za niewspółmierne koszty eksploatacji.
A jak by się mocno opierał - poprosić o doprowadzenie do stanu zgodnego ze sztuką budowlaną, wybierze wariant 1. 
Pozostaje jeszcze pytanie - gdzie był kierownik budowy przy odbieraniu i zamykaniu robót zanikających ? 
Powyższe winno pozostać nie tylko w Waszym zainteresowaniu, ale również pozostałych Forumowiczów.






[/quote]

.png   Zrzut ekranu 2017-09-23 o 21.35.39.png (Rozmiar: 47.46 KB / Pobrań: 4,277)
   
Odpowiedz
#72
A ile kosztowały Cię okna? I ogrzewanie podłogowe, w całym domu położone?
Odpowiedz
#73
Co nowego na budowie?
Od ostatniego wpisu minęły ponad 3 miesiące.
Pewnie prace już dużo bardziej zaawansowane.
Odpowiedz
#74
Również jestem ciekaw kosztów podłogówki. cene za materiał wraz z robocizną Smile
pozdrowienia
Odpowiedz
#75
gdzie kupowaliście wiązary?
Odpowiedz


#76
Autor tego wątku chyba "strzelił focha" po tym, jak zostały wytknięte błędy w wykonaniu instalacji hydraulicznych...
Majzen logował się ostatnio na forum 20.10.2017 Wink
Odpowiedz
#77
(24.02.2018, 13:34)Michał G. napisał(a): Autor tego wątku chyba "strzelił focha" po tym, jak zostały wytknięte błędy w wykonaniu instalacji hydraulicznych...
Majzen logował się ostatnio na forum 20.10.2017 Wink

Nie strzelił, nie strzelił ;P Budowa "zimowała" troszkę do tego troszkę problemów życiowych i brak czasu :Smile
Na dniach zaktualizuje temat, tylko zrobię porządek ze zdjęciami. 

A co do "błędów" na budowie to kolega widać, że coś studiuje ale chyba nigdy nie był na żadnej budowie i tak na prawdę nie ma pojęcia o budownictwie. Sama teoria nie wystarczy ;Wink

Pozdrawiam

(24.02.2018, 10:57)hana13 napisał(a): gdzie kupowaliście wiązary?

Firma Burkietowicz 

http://wiazary.pl/
Odpowiedz
#78
Kolega student jak bedzie sie budowal to nie znajdzie ekipy do instalacji bo jak hydraulik uslyszy jego wywody to popuka sie po glowie i zadzwoni po pielegniarza z kaftanem. polecam spuscic troche z tonu i zejsc na ziemie to co mowia na sali wykladowej nie zawsze pokrywa sie z rzeczywistoscia (moze to zle). Ale jezeli znajdzie sie taki hydraulik ktory robi wszystko wg tych rozporzadzen to cene wyje++ie taka ze nikt go nie wezmie.
Odpowiedz
#79
Witam wszystkich po dłużej przerwie :Smile

Niestety brak czasu nie pozwalał mi tu zaglądać, dużo pracy, budowa, treningi i wiele innych...  Dodgy

Dzisiaj wrzucam kilka fotek z zewnatrz.

Zdecydowaliśmy się na zrobienie tarasu, oraz pokrycie dachu dachówką. 
Mieliśmy też duży problem z kominami, co nam opóźniło prace. Kominy przeciekały, 3x było poprawiane opierzenie ale bezskutecznie. 
Kominy zostały obite blachą i do tej pory jest spokój. 

   

   

   

   

   

   

Kolejna porcja "nowości" na budowie  Smile


Drzwi zewnętrzne: 

5 tys. komplet, montaż we własnym zakresie 

   

   

Sufity + podłoga stryszek: 

   

   

   

   

   

   

   
Odpowiedz
#80
Jakie koszta do tego momentu?