(14.01.2021, 20:12)lukasz1982 napisał(a): Witam Panowie zacząłem układać rurki na podłodze pomagał mi mój tato trzeba było jakoś ogarnąć to pierwszy raz ale mam pytanie ile od ściany dawać te rurki w kuchni dałem 5 cm ale resztę planuję dać jakieś 10 cm czy będzie ok ?
może być 5, może być 10 cm od ściany, nie istotne...ważne abyś zastosował rozstaw zgodnie z zapotrzebowaniem energ. twoich pomieszczeń , najlepiej wg opracowania do podłogówki. Ja zmieniałem znacznie układ pomieszczeń + powiększenie domu. Opracowanie wykonali mi w KAN-THERM bezpłatnie, kontakt z przedstawicielem i ogarnęli. U mnie wyszło prawie wszędzie 15 cm rozstawu, pętle nie dłuższe niż 100 m (wszystko masz w projekcie) + zagęszczenie co 10 cm przy dużych oknach. Masz projekt wtedy albo dla ciebie łatwiej robić , dodatkowo hydraulik ma gotowca. Hydraulicy często robią na "oko" bo im się wydaje, ale nie do końca tak jest.
Ja u siebie robiłem wodę na rozdzielaczu , bez trójników i łączeń w podłodze i też mi zrobili do tego projekt.