Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bednarka montaż
#11
chodziło mi o to , że nie ma potrzeby robienia otoku jeżeli jest dobry pomiar.
Odpowiedz
#12
Odnośnie tej korodującej bednarki przy połączeniu uziemień to się nie spotkałem w budownictwie jednorodzinnym z takim zjawiskiem. Owszem przy uziemieniach o bardzo dużej powierzchni i podłączonych kilku rozdzielnicach elektrycznych faktycznie może pojawić się korozja chemiczna i galwaniczna ale nie w domu, nie przesadzajmy. Osobiście w projektach zawsze robię oddzielnie wypust do uziemienia rozdzielnicy, oddzielnie do kotłowni i oddzielnie do odgromówki ale wszystkie wyprowadzam z uziomu fundamentowego lub otokowego. Nie ma potrzeby robić uziomu 2 razy. Fundamentowy (w betonie) też powinien spełniać określone warunki bo np. zastosowanie grubej folii budowlanej jako hydroizolacji może sprawić, że za chiny pomiary nie wyjdą i trzeba bić szpilki lub robić otok. Jak Inwestor nie zrobi wypustów z fundamentu i nie chce kopać otoku to w rów z kablem ze złącza wrzuca się bednarkę grubszą 30x4 i co 10m poprawia się szpilką od 3 do 6 metrów i jako GSWP wychodzi wzorowo.
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
  
Menu