Podłogówka projekt
#1
Ja mam 8 pętli
pokoje 1,2,3
salon 4
jadalnia 5
kuchnia 6
łazienki 7
część korytarza, kotłownia i wiatrołap 8
Dobiegami jest pokryta część korytarza i częścią pętli jadalnia
łazienki 10 cm , reszta 15 - wyszło 685 mb rury i koszt materiału ok 2500 zł
Pytania w sprawie tynków maszynowych http://www.forum.domza150tysiecy.pl/thread-338.html
Odpowiedz
#2
Jeśli mnie pytasz... to rurę kupił instalator ( i wszystko do podłogówki) ja bym nawet w tej cenie nie miał Wavina a gdzie TECE. Wode robiłem sam i jest w PP. Zimna zwykła a ciepłą z wkładką alu i z 3 rury glas.
Pytania w sprawie tynków maszynowych http://www.forum.domza150tysiecy.pl/thread-338.html
Odpowiedz
#3
robiliście podłogówkę według projektu?? ma ktoś rysunek?
Odpowiedz
#4
Hana po cóż projekt, tak jak napisał Maciej robisz pętle tak by nie przekroczyły
100m. Pokoje co 15cm,łazienka i wiatrołap co 10cm. U mnie poszło 760m rury, 9 obwodów.
Koszta to:
-rura KAN-therm 1672 zł.
https://allegro.pl/oferta/kan-therm-rura...7005022033
-rozdzielacz 545zł
https://allegro.pl/oferta/rozdzielacz-9-...6213795875
szafka 117zł
https://allegro.pl/oferta/szafka-natynko...6758517425
-klipsy ok 1500szt 60zł
https://allegro.pl/oferta/klipsy-dlugie-...6985394854
Czyli całość ok 2400zł


Załączone pliki Miniatury
   
Odpowiedz
#5
Nie mogłem,szafka jest na 12cm ścianie.
Ja mam przecież zupełnie inny rozkład
pomieszczeń.
Odpowiedz


#6
Nie widzę w nim niczego na czym można się wzorować.
13 rozstrzelonych pętli od 36-do 100m. (problem z regulacją)
Duży koszt rozdzielacza.
Kompletnie zignorowana oszczędność materiału. 90% budujących
korzysta z 200m rolek, a tu mamy pętle: 59, 55 52,3 itd. Uzyskujemy
wiec 3 pętle a reszta odpad.W salonie pętle po 50 ale już w łazience prawie 100m.
W łazience się dało, dlaczego więc salon i kuchnia to aż 5 sekcji.
I na koniec: flaszka ze mnie jeśli ktoś uzyska
powtarzalność metrów poszczególnych sekcji (daje tolerancje do 5m)
Nie da się przewidzieć długości pętli przy rozkładaniu przeciwprądowym (ślimakowym)
ale to wie tylko ten który już to robił.
Odpowiedz
#7
Z 200m najlepiej kręcić pętle po 65m. Jak ktoś ma bufor lub PC to co 10cm wtedy z 1m2 wychodzi 10 m pętli plus podejście w rozkładaniu ślimakowym. Ot i tyle filozofii. TO nie budowa statku kosmicznego.
Odpowiedz