#1
Witam. Zakładając, że będę miał każde pomieszczenie na osobnym obwodzie rozdzielacza CO. przy kotle gazowym zastanawiam się jak rozprowadzić elektrykę pod takie rozwiązanie. Rozumiem, że kocioł musi być zasilany z osobnego obwodu, do tego jakieś zasilanie rozdzielacza? Nastepnie sterowanie? Mógłby ktoś podpowiedzieć jak to wygląda u was?
Odpowiedz
#2
Do regulacji strefowej pomieszczeń potrzebujesz doprowadzić zasilanie 230V do szafki z rozdzielaczem, następnie dajesz przewody sterujące od szafki do każdego pomieszczenia (tam gdzie będzie sterownik), no chyba, że dasz sterowanie bezprzewodowe. Natomiast o kocioł się nie martw, nic tam nie musisz robić.
Odpowiedz
#3
Jaki przewod sterowniczy zastosowales? ytdy 3x0.5 wystarczy?
Odpowiedz
#4
nawet 2 x 0,5
Pytania w sprawie tynków maszynowych http://www.forum.domza150tysiecy.pl/thread-338.html
Odpowiedz
#5
ja dałem 4x0,75 , w zasadzie potrzeba dwie zyły, a warto miec jakis zapas ,

(30.04.2019, 15:52)wesolowski napisał(a): ja dałem 4x0,75 , w zasadzie potrzeba dwie zyły, a warto miec jakis zapas ,

Linka oczywiscie nie drut
Odpowiedz


#6
Dlaczego oczywiscie? Jest jakas roznica pomiedzy linka a drutem?
Odpowiedz
#7
Linki zginając tak łatwo nie złamiesz,
po za tym różnica żadna.
Adhibe rationem difficultatibus