Liczba postów: 68
Liczba wątków: 0
Dołączył: 23.11.2018Nov 2018
Reputacja:
0
Mówiąc o tych systemach miałem na myśli również połączenia. Pracuje w branży hydraulicznej od ponad 10 lal. Robimy setki mieszkań rocznie w nowych blokach. Od o 3-4 lat nie zdarzył się przeciek na PP od tak po jakimś czasie, a na pexalu owszem. Posadzka była rozkuwana nie raz. U siebie będę robił cwu z PP bez żadnych udziwnień. Równie dobrze możecie robić rozprowadzenie kanalizacji z rur zgrzewanych doczołowo bo zwykłe też mają połączenia.
Liczba postów: 68
Liczba wątków: 0
Dołączył: 23.11.2018Nov 2018
Reputacja:
0
Chińskie zgrzewarki nie są takie złe gorzej z kamieniami. Zdarza się że nie trzymają wymiarów, raz są za luźne raz za ciasne. Bywają sytuacje że po rozgrzaniu średnice rurek i kształtek są nieodpowiednie. Zbyt luźne spasowanie obu elementów nie umożliwia odpowiednie przeniknięcie się materiału. Kolejny główny powód to źle dobrana temp. zgrzewarki lub czasu rozgrzewania do panujących warunków temp. otoczenia czy nawet przeciągu, przekroczenie czasu na połączenie.
Temat zaczął się w dzienniku budowy, aby tam nie śmiecić przeniosłem posty.
Każdy chce budować jak najlepiej i dlatego dyskutujemy.
Liczba postów: 55
Liczba wątków: 0
Dołączył: 11.11.2017Nov 2017
Reputacja:
0
Wiec nie ma co opadać w skrajności i śmiało robić w PP