cytat : to sobie zrób dobre przyłącze z zabezpieczeniem przedlicznikowym co najmniej 32A. Jak masz przyłącze do budynku 12-14 kw to sobie wybij z głowy pompę 1f.
Nie trzeba szykować instalacji na 7KW dla pompy
To że pompa nazywa sie 9KW to chyba oznacza że tylko tyle że max jest w stanie wyprodukować tyle energii
A żeby wyszło z tego ile prądu będzie pobierała to tu trzeba brać pod uwagę wskaźnik COP który właśnie mówi z ilu KW prądu ile KW energii wyprodukuje pompa. (np dla COP=4 z 2 KW prądu wyprodukuje 8KW energii na wyjściu)
No chyba że ta pompa posiada grzałki 9KW na wypadek gdyby COP =1
Poprawcie mnie jeśli się myle bo sam w tym temacie raczkuje.