07.01.2018, 17:41
Easy Driver i Lubin bzdury ,wywalacie 150l gorącej wody a piec małym płomieniem ją dogrzewa.
I już po 12 godz mamy znowu gorącą wodę w zasobniku. Nie, piec grzeje tą wodę z maksymalną
mocą (przeważnie 80%) a tylko tym małym płomieniem dogrzewa do zadanej temperatury przy jej
nieużywaniu.
Cytat:
Przyjęte dane:
Temp zimnej wody +6 oC (Tz)
Sprawność podgrzewu 90%
Zasobnik 150 L czyli efektywnie = 150 L
Wanna 150 L
Czas napełniania 10 min.
Całkowity barak rozbioru c.w.u. poza wanną.
Układ na początku 150 L wody o temp 55 oC (Tp)
Układ na końcu 300 L 38oC (Tk) Przyjęto tak dla uproszczenia. Myślę że jest to słuszne załorzenie że w zasobniku tez temperatura nie może spaść poniżej 38 oC bo inaczej zakręcamy kran bo nikt nie będzie lał zimnej wody do wanny.
Otrzymujemy bilans
układ na poczatku
150 * 55
układ na końcu
300*38
Mamy teraz równanie
300*38=150*55+150*Tx; Tx szukana temperatura wody którą trzeba dolewać do układu aby na koniec było 300 L wody o temp. 38 oC
otrzymujemy (300*38-150*55)/150 = 21 oC
Wiemy teraz że musimy w ciagu 10 min podgrzać 150 L wody do temp 21 oC Czyli dT = 15 oC
poszukiwana moc to P=Q/t
P=(15*150*4,2)/600 = 15,75 kW
jak uwzglednimy sprawnośc podgrzewu 90% to wymagana moc będzie już 17,5 kW.
I już po 12 godz mamy znowu gorącą wodę w zasobniku. Nie, piec grzeje tą wodę z maksymalną
mocą (przeważnie 80%) a tylko tym małym płomieniem dogrzewa do zadanej temperatury przy jej
nieużywaniu.
Cytat:
Przyjęte dane:
Temp zimnej wody +6 oC (Tz)
Sprawność podgrzewu 90%
Zasobnik 150 L czyli efektywnie = 150 L
Wanna 150 L
Czas napełniania 10 min.
Całkowity barak rozbioru c.w.u. poza wanną.
Układ na początku 150 L wody o temp 55 oC (Tp)
Układ na końcu 300 L 38oC (Tk) Przyjęto tak dla uproszczenia. Myślę że jest to słuszne załorzenie że w zasobniku tez temperatura nie może spaść poniżej 38 oC bo inaczej zakręcamy kran bo nikt nie będzie lał zimnej wody do wanny.
Otrzymujemy bilans
układ na poczatku
150 * 55
układ na końcu
300*38
Mamy teraz równanie
300*38=150*55+150*Tx; Tx szukana temperatura wody którą trzeba dolewać do układu aby na koniec było 300 L wody o temp. 38 oC
otrzymujemy (300*38-150*55)/150 = 21 oC
Wiemy teraz że musimy w ciagu 10 min podgrzać 150 L wody do temp 21 oC Czyli dT = 15 oC
poszukiwana moc to P=Q/t
P=(15*150*4,2)/600 = 15,75 kW
jak uwzglednimy sprawnośc podgrzewu 90% to wymagana moc będzie już 17,5 kW.