Pompa Ciepła LG 9kW Therma V
#68
(02.11.2017, 16:07)qwerty napisał(a): Podajesz bardzo dużo dni w bardzo małym wykresie więc na tą skalę tego nie widać za dobrze. Ale przyznam że myślałem że będzie dużo mroźniej
Poniżej dokładniejsze tabelki ze stycznia 2016 i 2017 tu każda kratka to 1 dzień

Faktycznie trochę przesadziłem z zakresem temperatur. Ale z tych Twoich wykresów też wynika że maksymalnie 2-3 dni w roku są tak mroźne. No i też często taka temperatura nie jest przez całą dobę tylko powiedzmy między 4 a 7 rano.

Ale te naasze dywagacje nie zmieniają faktu, że współczesne pompy radzą sobie z niskimi temperaturami a całoroczne rachunki u praktyków są na niskim poziomie. Nikt tu jeszcze nie pochwalił się szczegółowym OZC, ale szacuję, że koszt grzania pompą i CWU nie przekroczą 1600-1800PLN, zakładając 4-osobową rodzinę.

(02.11.2017, 17:17)tomi8547 napisał(a): Nie jestem zwolennikiem węgla,ale nie dajmy się zwariować z pompami.
My po prostu spieramy się merytorycznie na argumenty Smile
Z ciekawości powiem Ci, że jakiś czas temu nie byłem zwolennikiem pomp ciepła. Tylko, że wtedy na rynku były tylko pompy z pionowym wymiennikiem gruntowym. Żeby było ciekawiej to ja osobiście zarabiam pieniądze projektując geologiczne odwierty pod wymiennik pionowy. Ale mimo to, nie znalzałem ekonomicznego uzasadnienia inwastycji, która kosztuje 50k PLN (sama kotłownia).
Zdanie zmieniłem wtedy, kiedy pojawiły się wydaje inwertorowe powietrzne pompy ciepła. Tutaj nakład inwestycyjny wg mnie jest porównywalny do gazu (20-22k PLN za kompletną kotłownię) a koszty ekspoloatacyjne blisko o połowę niższe.
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku
Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez wind7 - 02.09.2017, 21:20
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez Martyna - 03.09.2017, 00:18
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez wind7 - 03.09.2017, 10:01
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez kuznia - 03.09.2017, 10:29
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez marcinur - 03.09.2017, 10:42
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez tomi8547 - 03.09.2017, 11:13
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez maciej87 - 03.09.2017, 12:10
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez Martyna - 03.09.2017, 14:42
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez slawosz - 03.09.2017, 17:05
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez wind7 - 03.09.2017, 20:05
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez marcinur - 03.09.2017, 20:52
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez wind7 - 03.09.2017, 20:59
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez Sly12344 - 17.10.2017, 08:56
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez arek1134 - 03.09.2017, 20:34
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez Martyna - 03.09.2017, 22:25
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez wind7 - 03.09.2017, 22:42
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez marcinur - 04.09.2017, 10:26
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez tomi8547 - 04.09.2017, 02:53
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez slawosz - 04.09.2017, 11:40
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez graucho - 04.09.2017, 12:03
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez marcinur - 04.09.2017, 12:08
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez graucho - 04.09.2017, 12:11
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez marcinur - 04.09.2017, 12:28
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez maciej87 - 04.09.2017, 15:02
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez marcinur - 04.09.2017, 15:06
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez maciej87 - 04.09.2017, 15:44
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez wind7 - 14.09.2017, 18:45
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez marcinur - 14.09.2017, 19:15
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez wind7 - 14.09.2017, 19:43
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez rumia88 - 10.10.2017, 22:56
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez maciej87 - 17.10.2017, 14:28
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez Sly12344 - 18.10.2017, 08:24
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez wind7 - 19.10.2017, 22:34
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez Sly12344 - 19.10.2017, 23:37
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez maciej87 - 22.10.2017, 19:11
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez rumia88 - 30.10.2017, 09:02
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez wesolowski - 30.10.2017, 09:39
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez rumia88 - 30.10.2017, 10:18
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez marcinur - 30.10.2017, 10:35
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez rumia88 - 30.10.2017, 19:37
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez marcinur - 30.10.2017, 19:55
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez rumia88 - 30.10.2017, 20:05
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez marcinur - 01.11.2017, 09:39
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez sierzant - 01.11.2017, 12:59
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez marcinur - 01.11.2017, 13:50
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez sierzant - 01.11.2017, 15:40
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez marcinur - 01.11.2017, 23:49
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez sierzant - 02.11.2017, 09:49
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez gregorrek - 02.11.2017, 13:07
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez qwerty - 02.11.2017, 13:35
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez Sly12344 - 02.11.2017, 14:36
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez marcinur - 02.11.2017, 15:01
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez marcinur - 02.11.2017, 13:45
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez qwerty - 02.11.2017, 14:10
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez marcinur - 02.11.2017, 14:29
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez Sly12344 - 02.11.2017, 14:17
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez qwerty - 02.11.2017, 15:03
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez marcinur - 02.11.2017, 15:21
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez qwerty - 02.11.2017, 16:07
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez marcinur - 02.11.2017, 17:54
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez Sly12344 - 02.11.2017, 15:34
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez tomi8547 - 02.11.2017, 17:17
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez tomi8547 - 02.11.2017, 18:42
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez marcinur - 02.11.2017, 19:31
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez gregorrek - 02.11.2017, 19:34
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez tomi8547 - 02.11.2017, 19:57
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez marcinur - 02.11.2017, 21:23
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez krzyzak - 02.11.2017, 22:04
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez Sly12344 - 02.11.2017, 22:34
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez sierzant - 02.11.2017, 23:14
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez qwerty - 03.11.2017, 09:25
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez gregorrek - 03.11.2017, 10:23
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez marcinur - 03.11.2017, 21:23
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez jarzyn - 03.11.2017, 21:56
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez marcinur - 03.11.2017, 22:51
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez sierzant - 04.11.2017, 10:03
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez jarzyn - 04.11.2017, 20:25
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez marcinur - 04.11.2017, 20:31
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez arek1134 - 04.11.2017, 20:47
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez jarzyn - 04.11.2017, 20:48
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez marcinur - 05.11.2017, 10:48
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez sierzant - 04.11.2017, 22:13
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez sierzant - 05.11.2017, 13:29
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez marcinur - 05.11.2017, 13:51
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez graucho - 05.11.2017, 14:15
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez marcinur - 06.11.2017, 10:36
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez Sly12344 - 06.11.2017, 09:03
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez Sparrow - 06.11.2017, 12:42
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez gregorrek - 06.11.2017, 13:08
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez marcinur - 06.11.2017, 14:18
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez tomi8547 - 06.11.2017, 14:23
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez qwerty - 07.11.2017, 09:22
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez monio206 - 07.11.2017, 12:43
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez qwerty - 07.11.2017, 13:23
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez marcinur - 07.11.2017, 14:01
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez przkow - 07.11.2017, 14:20
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez wesolowski - 07.11.2017, 23:46
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez przkow - 08.11.2017, 00:00
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez maciej87 - 08.11.2017, 10:35
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez rumia88 - 11.11.2017, 17:34
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez tomzet - 25.11.2017, 22:03
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez hydraulik - 03.12.2017, 09:59
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez Nurek_ - 03.12.2017, 12:36
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez marcinur - 03.12.2017, 13:12
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez Sly12344 - 03.12.2017, 10:23
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez wind7 - 03.12.2017, 11:07
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez hydraulik - 03.12.2017, 13:02
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez hydraulik - 03.12.2017, 13:12
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez rustin - 15.12.2017, 16:43
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez wind7 - 04.01.2018, 12:59
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez rustin - 09.01.2018, 11:29
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez tomzet - 13.01.2018, 11:53
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez broszford - 30.07.2018, 23:58
RE: Pompa Ciepła LG 9kW Therma V - przez wind7 - 02.08.2018, 00:01

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 4 gości
  
Menu