(08.03.2017, 11:14)lucky napisał(a): Drzwi i okna będę miał od znajomego sprzedawane na 8% a montaż to zrobię z bratem. Rura do podłogówki to nie głupi pomysł, nie zepsuje się i w sumie dużo miejsca nie zajmuje. Tylko ile tej rury trzeba kupić na ogrzewanie dla takiego domu? Tak na szybko licząc to jeżeli powierzchnia użytkowa będzie ok 120 m2 to przy rozstawie rurek 10cm mamy ok 1200 rury, w łazience i przedpokoju można dać nawet 8 cm. Czy takie 2 zwoje 600m to nie będzie przesada do takiego domku?
Cały czas czekam na ewentualne inne propozycje.
To jak możesz kupić drzwi od razu na 8% to kup
8 cm to trochę za mały rozstaw. Łazienki na 100% 10 cm. W innych pomieszczeniach też raczej 10 cm choć zastanawiam się czy nie zwiększyć do 15 cm. Tym bardziej, ze rura z linka ma średnicę 18 mm (zamiast 16). Dodatkowy jej atut jest taki, że mozna zrobić mniej obwodów i zaoszczędzić na robocie i rozdzielaczu. Przy 18 mm można robić obwody 100-120 m długości. Przy rurze 16 mm raczej do 80m.
Ale reasumując kupiłłbym na razie 1000 m. Choć z drugiej strony jak zwoje są po 600 m to lepiej 1200