Ogólnie:
w 1000 l wody można zgromadzić z tego co pamiętam 65-70 kw ciepła.
Jeśli dom potrzebuje przy temp -20 5 kw to znaczy że potrzebuje 5 kw na godzinę czyli 120 kw na dobę
Czyli 1000 l = 70 kw / 5 kw = 14 godzin
przy 2000 l 28 godzin itd...
także 2000l w duże mrozy wystarcza na dobę.
Tutaj jest lista samoróbek:
http://domkopedia.pl/index.php/Lista_bufor%C3%B3w
zszokował mnie trochę jeden somorób bufor 11 kubików ! :
"
cruz
cylindryczny
pojemność:
2700l (na poczatku)
11000l=4*2700l (lato 2014), z czego jeden na CWU
zasilanie:
kocioł zębiec kwkd 15
solary (planowane?)
opis+schemat1 opis+schemat2 mały opis opis ładowania
foto: spawanie
"