07.04.2017, 14:36
No nie wiem. Sprawdzałem na ciepło właściwe zapotrzebowanie tego domu na ciepło ( z tym że podałem 20cm styro w podłodze bo tak chce) i wyszło że:
Ile ciepła potrzebuje twój dom
Poniższe wyliczenia zakładają utrzymanie w domu przez całą zimę średniej dobowej temperatury 20,0°C.
3,8kW maksymalna moc grzewcza
Tyle będzie potrzebne w "najmroźniejszy" dzień, przy średniej dobowej -20°C
1,8kW przeciętna moc grzewcza
Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 1,2°C
Jak to się ma do kotła 5-15? Przecież to nie ma sensu.
Dobre to by się wpisywał piec z zakresem 2-8 KW.
Ile ciepła potrzebuje twój dom
Poniższe wyliczenia zakładają utrzymanie w domu przez całą zimę średniej dobowej temperatury 20,0°C.
3,8kW maksymalna moc grzewcza
Tyle będzie potrzebne w "najmroźniejszy" dzień, przy średniej dobowej -20°C
1,8kW przeciętna moc grzewcza
Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 1,2°C
Jak to się ma do kotła 5-15? Przecież to nie ma sensu.
Dobre to by się wpisywał piec z zakresem 2-8 KW.