25.09.2018, 13:54
Masz rację.
Mnie chodziło o to, że planując PC trzeba odpowiednio zaplanować instalację elektryczną no i przyłącze bo standardowo ludzie do domków jednorodzinnych zakładają przyłącze 12-14 kW. Później jak widzą różnicę w cenach PC PW 1 i 3 fazowych to kombinują żeby kupić 1 fazową bo tańsze o 2-3 kPLN.
Tauron stosuje takie zabezpieczenie przedlicznikowe w zależności od mocy:
Wartość Moc umowna – Moc umowna –
zabezpieczenia - zasilanie - zasilanie
przedlicznikowego 1-fazowe 3-fazowe
[A] [kW] [kW]
6 1 4
10 2 5-6
13 - 7-8
16 3 9-10
20 4 11-13
25 5 14 - 16
32 6 17 - 20
40 - 21 - 26
50 - 27- 32
63 - 33 - 40
Jak słabsze przyłącze to pompa trójfazowa... Podłączyć wszytko można ale spalone kable w ścianie to średnia rzecz. 20-30A na fazę to nie mało...