Płyta Fundamnetowa szersza niż obrys budynku
#1
Witam Pany, potrzebna pomoc w sprawie płyty. Mianowice architekt zrobił mi projekt płyty która jest większa niż obrys budynku 
Powiedzmy budynek na szerokość ma 10 m to płyta ma 11,20 :Smile na długość budynek ma 15 m a płyta 16,50 
Bydynek jest parterowy z użytkowym poddaszem ( garaż w bryle)

Jak to zobaczyłem to prawie zemdlałem, mówię co jest do cholery.
Grunty to piaski gliniaste  niewysadzinowe ( był geolog wszystko gra )


Zbrojenie górą i dołem co 10 cm pręt fi10 . belki zbrojeniowe wokół

Teraz  pytanie co z tą płytą tak sobie myślałem jeżeli płyta fund ma być 10 cm wyżej niż poziom działki  to jak np póżniej przy ścianie podejdę rynnami jak wyleje przed drzwiami 2 stopnie które są w projekcie  a co najgorsze jak  szczelnie zrobić hydroizolacje tych płaszczyzn płyty które wystają poza obrys


Po jaką cholerę płyta większa niż budynek ???

Pozdrawiam
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku
Płyta Fundamnetowa szersza niż obrys budynku - przez michal2020 - 30.05.2020, 08:31
RE: Płyta Fundamnetowa szersza niż obrys budynku - przez sierzant - 30.05.2020, 10:05
RE: Płyta Fundamnetowa szersza niż obrys budynku - przez sierzant - 01.06.2020, 09:11