29.05.2018, 07:24
(28.05.2018, 16:22)sierzant napisał(a): U mnie dokładnie to samo co u kolegi Raxon.
Pobieranie i wyrzut pieca przez ścianę, natomiast
z racji przepisów, wyciąg powietrza z kotłowni przez wywiewnik.
No i oczywiście rekuperacja.
O jakich przepisach mówisz? Według warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynku, tutaj cytat:
"Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175."
Z zapisu tego wg mnie jasno wynika, że nie ma potrzeby instalowania dodatkowych wywiewników grawitacyjnych.
Poprawcie mnie jeżeli się mylę