Wyprowadzenie komina z kotła kondensacyjnego - inzynier1987 - 01.12.2017

Witam

Jak wiemy sposobów na wyprowadzenie rury dwuściennej z kotła kondensacyjnego jest kilka. Każde z rozwiązań ma swoje wady i zalety. Skłaniałbym się do wyprowadzenia ponad dach (ewentualne kwaśne opary nie będą działały destrukcyjnie na podbitkę, elewację, itp.). Tutaj moje pytanie. Co sądzicie o systemowym rozwiązaniu przejścia dachowego od Creatona?
https://www.google.pl/search?q=Dach%C3%B3wka+przelotowa+ceramiczna+do+komin%C3%B3w+gazowych&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiF3aPCn-jXAhVD_qQKHW4SA0EQ_AUICigB&biw=1920&bih=947#imgrc=KEOIDk6XKajGcM:


RE: Wyprowadzenie komina z kotła kondensacyjnego - tomi8547 - 01.12.2017

Bardziej mi się to podoba niż wylot zrobiony w ścianie.


RE: Wyprowadzenie komina z kotła kondensacyjnego - steve1234 - 01.12.2017

Dużo estetyczniej będzie wyglądał komin wyprowadzony przez dachówkę, komin przez ścianę powinien mieć około 1m aby nie brudził ściany a to wygląda po prostu kiepsko.


RE: Wyprowadzenie komina z kotła kondensacyjnego - gregorrek - 01.12.2017

Jeśli chodzi o odprowadzanie gazów z kotła przez ścianę to moim zdaniem, można taki sposób odprowadzenia spalin stosować ale jako alternatywne rozwiązanie przy braku możliwości pionowego odprowadzenia spalin z kotła. Estetyka też ma tutaj duże znaczenie i zastosowanie komina pionowego oraz dachówki przelotowej z kominkiem jest dobrym, szczelnym i mało rzucającym się w oczy rozwiązaniem.


RE: Wyprowadzenie komina z kotła kondensacyjnego - rustin - 09.01.2018

Mam komin systemowy zapel eco z wkładem ceramicznym pod paliwo stałe. Będzie jednak gaz i niestety czopuch jest za nisko dla kotła kondesacyjnego.
Mam dwie propozycje od hydraulika
1. Zaślepi czopuch , wytnie wyżej otwór i w niego wstawi rurę dla kondesatu a powietrze będzie brane z przestrzeni między ceramiką a wstawioną rurą, przynajmniej tak zrozumiałem.
2. Zostawienie komina, żeby go nie psuć, wrazie W będzie na podłączenie kotła na paliwo stałe i wyprowadzenie spalin rurą dwuścienna przez ścianę.

Nie chodzi o względy estetyczne bo kotłownia jest od strony działki , tylko o użytkowe. Ostrzega mnie , że na elewacji zrobią się z czasem odbarwienia i będzie brudno w tym miejscu bo para + kurz itd. , za to byłby cały komin.

Co radzicie ?


RE: Wyprowadzenie komina z kotła kondensacyjnego - Easy Driver - 09.01.2018

(09.01.2018, 12:01)rustin napisał(a): Mam komin systemowy zapel eco z wkładem ceramicznym pod paliwo stałe. Będzie jednak gaz i niestety czopuch jest za nisko dla kotła kondesacyjnego.
Mam dwie propozycje od hydraulika
1. Zaślepi czopuch , wytnie wyżej otwór i w niego wstawi rurę dla kondesatu a powietrze będzie brane z przestrzeni między ceramiką a wstawioną rurą, przynajmniej tak zrozumiałem.
2. Zostawienie komina, żeby go nie psuć, wrazie W będzie na podłączenie kotła na paliwo stałe i wyprowadzenie spalin rurą dwuścienna przez ścianę.

Nie chodzi o względy estetyczne bo kotłownia jest od strony działki , tylko o użytkowe. Ostrzega mnie , że na elewacji zrobią się z czasem odbarwienia i będzie brudno w tym miejscu bo para + kurz itd. , za to byłby cały komin.

Co radzicie ?
1 - typowe rozwiązanie przy montażu pieców z zamknięta komorą spalania, łatwe w wykonaniu,szczególnie w nowych kominach. Uważam,ze najlepsze wyjście a w "razie W" wyciągniesz wkład (rurkę z kwasówki) i podłączysz kopciucha.


RE: Wyprowadzenie komina z kotła kondensacyjnego - Darek1 - 10.01.2018

Steve1234 Z tym psuciem estetyki tez bym nie przesadzał przez takie małe przejście w dachu, bo mi np proporcjami nie podoba się wysokość komina ponad dach jak to jest np w domu w Szczepidle.


RE: Wyprowadzenie komina z kotła kondensacyjnego - rustin - 11.01.2018

Easy Driver, mówisz że wyciągnie się rurę i podłączyć kopciucha, tylko czy ten nowy otwór nie będzie za wysoko? Czy zaslepiony drugi otwór będzie szczelny, w końcu to ceramika i pewnie hydraulik zaślepi taj aby zbytnio nie ciągnęło powietrza, kondensat i spaliny i tak będą w wykładzie. A czy takie zaślepienie będzie szczelne dla spalin z kotła stałego?


RE: Wyprowadzenie komina z kotła kondensacyjnego - Easy Driver - 11.01.2018

Żaden problem przedłużyć stalową rurę z kopciucha i odpowiednio uszczelnić. Są do tego odpowiednie środki. Sam miałem przez lata rurę od kominka skutecznie uszczelnioną wokoło czymś, za bodaj 30zł, teraz może nieco drożej.


  