Budowa domu za 150 tys
Konstrukcja sufitu podwieszanego-wentylacja mechaniczna - Wersja do druku

+- Budowa domu za 150 tys (http://www.forum.domza150tysiecy.pl)
+-- Dział: Forum budowlane (http://www.forum.domza150tysiecy.pl/forum-29.html)
+--- Dział: Budowa domu wg. projektu domza150tysiecy.pl Wykończenie (http://www.forum.domza150tysiecy.pl/forum-16.html)
+---- Dział: Sufity (http://www.forum.domza150tysiecy.pl/forum-23.html)
+---- Wątek: Konstrukcja sufitu podwieszanego-wentylacja mechaniczna (/thread-1005.html)



Konstrukcja sufitu podwieszanego-wentylacja mechaniczna - graucho - 25.11.2018

Witam. 
Będe montował WM/reku. Ściany nośne są wymurowane wysoko tak żeby było miejsce na obniżenie pod wiazarami. Pomiędzy wiązary daje 15cm wełny. Pod ta warstwą planuje położyć jeszcze 20cm wełny, poniżej kanały WM (około 10cm) no i konstrukcja krzyżowa. Żeby te 20cm wełny pod wiazarami się trzymało trzeba by na moje oko zrobić ekstra konstrukcje na samą wełnę.

Z jednej strony dodatkowa konstrukcja to kolejna robota i kasa, z drugiej strony nie mam koncepcji jak to zrobić. Nie chce dawać kanałów pomiędzy wełnę (15/WM/20/konstrukcja).

Bez WM jest prosta sprawa bo druga warstwa wełny leży na profilach.

Z chęcią wysłucham sugestii. Być może ktoś spotkał się z tym problemem i coś mądrego poradzi.

Pozdrawiam
Graucho


RE: Konstrukcja sufitu podwieszanego-wentylacja mechaniczna - Dawid2157 - 25.11.2018

Ja myślałem o zastosowaniu długich wkrętów i tależyków do wełny. Można by je kręcić w wiązar i wełna
(ii warstwa) była by podwieszona do sufitu. Tylko jak z wieszakami do gk potem ?


RE: Konstrukcja sufitu podwieszanego-wentylacja mechaniczna - graucho - 25.11.2018

Ja mam na razie dwie koncepcje:

1. Wełna 20 cm leży na pomocniczym stelażu podwieszonym do wiazarów 20 cm esami. Zaraz obok esow z boku wiazarami montowany pręt wieszaka obrotowego.

2. Długie pręty do wieszaków obrotowych. Pierwsza wieszaki trzymają konstrukcje wełny (dziura w profilu żeby pręt schodził nizej) a poniżej właściwy stelaż krzyżowy.)

Najprościej byłoby przytwierdzić kanały zaraz pod wiązary ale 15 cm to według mnie za mało i kupę ciepła będzie uciekać w górę a ponadto będzie rosa...


RE: Konstrukcja sufitu podwieszanego-wentylacja mechaniczna - sierzant - 11.01.2019

Ja daję 3 warstwy zwykłej wełny 0,44 15cm koszt 6,5-7,5 zł metr2
I tak:
-najpierw warstwa 15 cm pomiędzy wiązarami sznurkowana
-do wiązarów od spodu przymocowane rury rekuperacji
-pod wiązarami 2 warstwy wełny na krzyż leżace na podwójnym stelażu.
Stelaż obniżony 25 cm od wiązarów (tak wiem wełna to 30 cm ale tyle żadna się nie rozpręży)
Dlaczego 25 cm ?. Cały wieniec znajduje się powyżej sufitu. (unikam wtedy olbrzymiego mostka termicznego)
Koszt wełny to 2500 zł a współczynnik lambda czyli u= ?  (zaraz policzymy)
0,044 (współczynnik przewodzenia ciepła) : 0,045 cm (grubość wełny 3 warstwy ) = U-0,97 (im niżej tym lepiej)
a teraz liczymy 30 cm najlepszej wełny o współczynniku 0,33 czyli
0,033:0,030= U-1,1
I cóż panowie badziewna wełna bije najlepszą.
Najlepsza bije tylko po kieszeni  Wink


RE: Konstrukcja sufitu podwieszanego-wentylacja mechaniczna - jankes - 12.01.2019

Do obliczeń TRZEBA przyjmować wartości obliczeniowe zgodne z normą a nie wartości producenta wyliczone w warunkach laboratoryjnych.


RE: Konstrukcja sufitu podwieszanego-wentylacja mechaniczna - sierzant - 12.01.2019

To niech kolega to wyliczy zgodnie z normą,
wartości kolega ma podane.


RE: Konstrukcja sufitu podwieszanego-wentylacja mechaniczna - graucho - 18.01.2019

Siema.
Mozesz napisać jaka konkretnie wełnę dajesz i gdzie dostałeś 15 cm za taka cenę?

Ja na razie na zimę skończyłem na jednej warstwie i przynajmniej idzie robić coś w środku i bawię się z prądem. Tez mnie trochę kusi żeby rury przykręcić pod wiazary bo mam 15 pomiędzy rockwool wsadzone ale obawiam się ze to będzie mało. Tak btw to co ostatnio pisałeś w sprawie reku-kumpel sam robi i od klingenburga idzie kupić wymiennik bez pośredników tylko nie handlują tym w necie i tylko chyba kilka sztuk co jakiś czas sprzedają. Czekam aż skończy swój prototyp to może się u niego zaopatrze.


RE: Konstrukcja sufitu podwieszanego-wentylacja mechaniczna - sierzant - 19.01.2019

https://www.bricoman.pl/materialy-budowlane/welna-styropian/welna-do-poddaszy/welna-izolacyjna-44-gr-150-7-2m2
https://www.obi.pl/welna-mineralna/ursa-welna-standard-45-150-mm-6-m2/p/5717855
https://www.castorama.pl/produkty/budowa/izolacja/izolacja-cieplna/izolacja-stropow-i-poddaszy/welna-mineralna-knauf-insulation-ekoroll-mpr-044-150-mm-6-6-m2.html
I tak dalej...

...i od klingenburga idzie kupić wymiennik

Sprzedają normalnie, piszesz do nich co chcesz, dostajesz wycenę i zamawiasz.
Jedyny warunek: sprzedają na firmę. Znajdź kogoś kto ma firmę i zamów na niego.


  